• 抗震等级的问题

    结构说明:框架结构,抗震等级三级。 图纸中有一些依附在框架柱上的构造柱和钢筋混凝土造型构件,这些构造柱和 造型构件是用抗震三级还是非抗震等级。 另外,在实际工作中,带我的一个师傅说,像我们这种做预决算的,钢筋上面没有必要算这么仔细,只要主要钢筋量不要错,其它的如锚固长度多点少点,零星构件钢筋的多少,算了了没有多少的量。像钢筋这种东西,十个人算出来的是十个结果。请问,他说的对吗? 另外,我觉得他说的有一定道理,但是认为算量有误差是一回事,但是作为造价员要了解和掌握本质和规范是另一回事。 麻烦专家关于构件的抗震能回答详细些。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.造型构件是用抗震三级还是非抗震等级? 是按抗震等级来设置的。 2、另外,在实际工作中,带我的一个师傅说,像我们这种做预决算的,钢筋上面没有必要算这么仔细,只要主要钢筋量不要错,其它的如锚固长度多点少点,零星构件钢筋的多少,算了了没有多少的量。像钢筋这种东西,十个人算出来的是十个结果。请问,他说的对吗? 作为自己的工作应该认真将图纸上的每个节点仔细做完,这样才更准确。

    2012-05-26 07:23:59 

  • 设置抗震等级是按主体的结构去定义的。

    2012-05-26 18:29:27 

  • 抗震等级只针对抗震构件计算钢筋锚固有关系。 但是每个人计算出来的结果不一样,是属于正常,只要在规定的偏差范围之内。

    2012-06-11 09:24:47 

  • 构造柱和钢筋混凝土造型构件是非抗震等级,因为他们不是抗震受力构件。 你师傅说的不对,原则问题是不能随便算的,应当按规则算。

    2012-05-25 22:34:56 

  • 构造柱和造型构件均会在图纸大样或设计说明中给出锚固长度,无须考虑是否抗震。构造柱是否属抗震构件需要根据实际情况而定,有的设计会有抗震构造柱。另外钢筋算量,只要的主要钢筋不差,造型等构件差点无所谓,不要太计较,在允许偏差范围内就可以,同时软件不算不存在锚固长短的问题。

    2012-05-25 23:02:45 

  • 1 像我们这种做预决算的,十个人算出来的是十个结果。这是事实。这是预算允许的误差。我觉得他说的有一定道理,但是作为造价员要了解和掌握本质和规范是另一回事。这也对,这是对工作的态度和对掌握知识的渴望,我非常认同你的观点。 2 有一些依附在框架柱上的构造柱和钢筋混凝土造型构件,这些构造柱按照抗震设置。不抗震的是次梁、现浇板其它的都是要设置抗震的。

    2012-05-25 23:04:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map