请问:墙上悬挑梁上部筋伸入墙内的长度与挑出长度相同且大于钢筋的锚固长度,该怎么设置?
墙上悬挑梁上部筋伸入墙内的长度与挑出长度相同且大于钢筋的锚固长度,该怎么设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里不可以直接定义和设置,软件是按伸入支座内一锚固长度计算的,或者是输入固定长度,由于悬挑长度不是因定的,所以软件里不可以直接设置,只能汇总计算后,在编辑钢筋里去调整一下长度后锁定。
2012-05-26 09:04:14
-
墙上悬挑梁上部筋伸入墙内的长度与挑出长度相同且大于钢筋的锚固长度,在“编辑钢筋”明细表中修改并锁定构件。悬挑梁下部钢筋可参照下图: