• 条形基础 分布筋问题

    请看下图 分布筋搭接不应该是150 么 为什么是29D/2 ,这个伸入相邻构件长度的依据是什么

    条形基础

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以看看你的 工程设置 吧

    2012-05-28 12:11:03 

  • 选中条形基础后看一下属性里面的计算设置是否修改过,06G101-6中非贯通分布筋伸入贯通条基内的长度是150,而且软件中默认的也是150。 如果两条基宽度一样,分布筋互相伸入对方的条基内,其伸入长度为:LiE(Li)/2; 如果两条基宽度不一样时,则将不能直通的分布筋伸至端部,能直接通过的分布筋伸入对方条基内,其伸入长度为:LiE(Li)/2; 这是约定俗成的。

    伸入

    2012-05-30 17:58:40 