阿斯顿 2012-05-28 13:45:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 910查看 3回答
条形基础分布筋的问题
请看下图 分布筋搭接不应该是150 么 为什么是29D/2 ,这个伸入相邻构件长度的依据是什么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看看11G101-1就知道了。
2012-05-28 13:49:38
-
分布筋不是搭接,搭接才是150
2012-05-28 14:44:22
-
选中条形基础后看一下属性里面的计算设置是否修改过,06G101-6中非贯通分布筋伸入贯通条基内的长度是150,而且软件中默认的也是150。 如果两条基宽度一样,分布筋互相伸入对方的条基内,其伸入长度为:LiE(Li)/2; 如果两条基宽度不一样时,则将不能直通的分布筋伸至端部,能直接通过的分布筋伸入对方条基内,其伸入长度为:LiE(Li)/2; 这是约定俗成的。
2012-05-30 17:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看