• 电梯基坑里钢筋算量怎么定义?

    按照集水坑来定义电梯基坑,遇到以下几个问题,请各位前辈赐教: 1、已经定义了BPB02,再定义集水坑,那么X向钢筋和Y向钢筋会不会重复计算了? 2、集水坑X方向和Y方向是按照3600*6600还是2400*5400定义呢? 3、集水坑是依附筏板生成的,如图缺了一个角,这样计算是否正确?

    重复计算

    Y方向

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持。 1、已经定义了BPB02,再定义集水坑,那么X向钢筋和Y向钢筋会不会重复计算了? 这个不会出现重复的情况。且集水坑一定是布置在筏板上的。 2、集水坑X方向和Y方向是按照3600*6600还是2400*5400定义呢? x,y方向以哪个为准,是根据您在输入集水坑尺寸的时候,输入的X,Y的尺寸来匹配方向的 3、集水坑是依附筏板生成的,如图缺了一个角,这样计算是否正确? 就您截的CAD的图纸,您的集水坑不会出现缺角的情况。集水坑定义尺寸的时候,是根据坑洞实际大小来确认的。

    2012-06-04 09:39:20 

  • 基坑里面的钢筋应该按照软件的示意图,将所有部位的钢筋信息都输入进去,不然就会少计算钢筋量 你这是两个电梯基坑,基坑尺寸应该是基坑的净尺寸,也就是2400应该减去墙厚,2700也要减去墙厚,基坑尺寸是(2400-墙厚)*(2700-墙厚) 什么叫缺一个角,你看看你的筏板是不是绘制正确了

    2012-05-28 15:16:24 

  • 你好:你的问题解决没有,如果没有,请发电子版图给我,你的截图只是局部,不完整。帮你解决qq1648744928