怒放 2012-05-28 16:26:45 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 945查看 2回答
连梁标高自己变化的问题
本身定义梁的时候把连梁一起画了,当时定义的时候连梁标高设置为结构标高+1,,可是当我把窗户全画完以后发现有个别连梁直接悬空了窗户直接下边是填充墙,等于填充墙下还需要画过梁???,,而且属性都改了,新标高为洞顶标高加连梁高度+1????请问为什么??别的连梁怎么没这种情况??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义连梁时将顶标高设置为“层顶标高+1”即可,这样就不会出现你讲的问题了。 应该定义过梁并画图布置的,你将导航栏中门窗加号打开,点过梁,然后按设计定义过梁后,用点画法布置过梁即可。 是的。 因连梁高1400,窗高1600,层高3000,就不会再有过梁了,这种情况连梁的顶标高可以按“洞口顶标高加连梁高度”设置即可。 属于设计标注失误,应该窗顶为该层连梁顶标高,上层窗底为该层连梁顶标高,不能在布置过梁的,否则连梁的截面高度就达不到设计高度了。
2012-05-28 16:30:05
-
你可以查看对的梁的标高,看他们的标高是怎么定义的,在照着修改一下即可。
2012-05-28 16:49:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看