84****@qq.com 2012-05-28 16:37:44 | 浙江省 土建 | 786查看 2回答
关于脚手架的问题,高人指教
1.外脚手架算至屋顶,如有女儿墙压顶是否算至压顶上? 2.规则说内墙脚手架3.6m以上算,那一堵墙刚刚左边小于3.6,右边大于3.6m,左右分开算? 3.满堂脚手架不扣除 柱、垛 面积,主内墙应该扣,隔墙不扣吧? 4.砌筑脚手架不扣门窗洞口,过梁,卫生间,那满堂脚手架是否也一样? 新手问题较多,,,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.外脚手架算至屋顶,如有女儿墙压顶是否算至压顶上?是,算至压顶上; 2.规则说内墙脚手架3.6m以上算,那一堵墙刚刚左边小于3.6,右边大于3.6m,左右分开算?能分开的,分段计算,不能分开的按平均高度计算。 3.满堂脚手架不扣除 柱、垛 面积,主内墙应该扣,隔墙不扣吧?正确; 4.砌筑脚手架不扣门窗洞口,过梁,卫生间,那满堂脚手架,是按房间净面积计算的,洞口是在隔墙处,本身就不计算。
2012-05-28 16:44:34
-
回答的真详细 ,谢谢了。
2012-05-28 16:46:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看