请问老师 在四川定额中,现浇砼中只规定了梁和板的支模超高,没有说得有柱和墙的支模超高。那柱和墙的模板要算超高吗?又该如何计算问题补充:定额说名上是这么说的: 现浇砼梁板支模高度按层高小于等于3.9M编制。层高超过3.9M时,超过部分工程量另按梁板支撑超高费项目计算,就没说柱和墙,定额后的综合单价里也没有柱和墙的超高单价,那又该如何套价呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是也要算的,不同的是梁和板3.6米以上部分要算,有可能全部有可能一部分,具体和层高有关系;墙和柱3.6米以上算,还要乘以超高次数。应该是有,目前在全国都有,不同的是有些定额,墙柱梁板超高在一块,有些墙柱、梁板是分开的。
2012-05-29 10:13:21
-
支撑高度超过3.6米的都需要计算支撑每增加1米定额子目,按超过3.6米以上的面积计算
2012-05-29 09:51:43
-
我们湖北的超高是3.6米以上,你们的是3.9米?但是基本一个意思的啦,3.9米以上的墙柱模板总面积套超高模板....
2012-05-29 14:57:41
-
如果是3.9米的话 那就是超过3.9米以上套超高 按面积计算
2012-05-30 11:20:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看