41****@qq.com 2012-05-29 10:23:29 | 河北省 安装算量GQI | 1593查看 6回答
消防线路问题
1。声光控报警器与输出模块在一起时,输出模块是单独安装的吗?算量时都计算什么?有线盒吗? 2。输出模块与控制箱在一起时,设计说明上说输出模块是安装在控制箱内,但平面图上有红色线路连接,请问算量时要计算什么? 3。输入输出模块是单独出现在平面图上,请问是吸顶安装吗?算量时要算什么量。 不懂消防的,向高手学习下,越详细越好。问题补充:问题3的那里没有墙,那是如何安装的呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。声光控报警器与输出模块在一起时,输出模块是单独安装的吗?算量时都计算什么?有线盒吗? 模块是单独安装,算量的时候,算个数,报警器及相应管线要算,给个接线盒就行了。 2。输出模块与控制箱在一起时,设计说明上说输出模块是安装在控制箱内,但平面图上有红色线路连接,请问算量时要计算什么? 这个是调控作用的,具体的线路是收集相关信息的,感烟器反映到控制箱或中央控制器,由控制箱发出指令,由输出模块到声光报警器来报警。算量的时候算管线; 3。输入输出模块是单独出现在平面图上,请问是吸顶安装吗?算量时要算什么量。 输出模板,像个控制面板,可以参考http://baike.baidu.com/view/4146978.htm。 供参考。
2012-05-29 10:56:23
-
1.是单独安装的,算量时计算管、线、2个灯头盒 2.模块不计算接线盒,平面图中只是示意为了让大家看清楚,管线工程量按照平面图计算即可 3.这个要看图纸说明,计算管、线、盒工程量
2012-05-29 10:41:59
-
模块要单独安装。
2012-05-29 10:30:22
-
1.输出模块是单独安装,暗埋管线及1个灯座盒。 2.输出模块是安装在控制箱内不需预埋灯座盒,算量是主要是管线。 3.输入输出模块一般情况下是墙壁上安装,方便查看及维修
2012-05-29 10:53:54
-
单独安装,算量时要算上设备、盒、管、线
2012-05-29 10:41:15
-
箱内的模块安装数量单独计算,一般都会在系统图中有反应,可以参照。都需要计算管、线、盒。
2012-05-29 10:52:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看