闪烁小星星 2012-05-29 16:49:42 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2339查看 4回答
钢筋抽样-梁跨提取与图纸不符,影响钢筋量,如何正确设置梁支座
在剪力墙结构中绘制梁(遇到剪力墙)时,自动识别的梁跨与图纸标示不符,会影响钢筋工程量,如图。问题一:剪力墙处梁支座应如何设置?是按软件自动识别计算(剪力墙处有两个支座)还是自己设置支座与原图纸相符,但支座设置在剪力墙左端还是右端?左右端设置支座分别对钢筋量有何影响? 问题二:悬挑梁靠近支座处的上部钢筋(如图3C16)是属于左支座钢筋还是属于0跨跨中筋?对钢筋量的影响如何? 问题三:下部钢筋(如图4c16 2/2)如果在原位标注时输成4C16,对钢筋量有无影响?(导图识别梁原位标注时一般不会出现输入错误)问题补充:图一为图纸 图二为自动识别梁支座 图三为手动修改梁支座和图纸相符
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:剪力墙处梁支座应如何设置? 1.如果出现支座不符合的情况需要自己判别支座,修改属性跨数量。 问题二:悬挑梁靠近支座处的上部钢筋(如图3C16)是属于左支座钢筋还是属于0跨跨中筋?对钢筋量的影响如何? 2属于左支座钢筋,对钢筋量有影响。 问题三:下部钢筋(如图4c16 2/2)如果在原位标注时输成4C16,对钢筋量有无影响? 3 最好输入为4c16 2/2 对钢筋量有微小的差别。比如遇到变截面的时候。
2012-05-30 08:52:35
-
将多余的支座删除就可以了,或者重新设置梁支座 而且从你画的图看,你的梁好像画错了吧?建议你还是好好再看一下图,具体的梁支座在什么位置,梁有多长要看清楚
2012-05-29 17:01:18
-
你导入以后 就要去手动修改的 这样才能和图纸对的上
2012-05-29 19:09:38
-
1. 自己定义支座与图纸相符,具体操作: 选择设置支座——选择要设置的梁——选择支座——鼠标右击——确认即可 2. 悬挑梁定义为左支座钢筋软件会自动识别的 3.梁下部钢筋用原位表格里面,梁跨下部钢筋输入4C16
2012-05-29 20:01:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看