72****@qq.com 2012-05-30 15:24:04 | 浙江省 安装 | 986查看 4回答
配电箱里出线问题?
一层电线从总配电箱出去到分配电箱,那么二层,三层是不是也都是从总配电箱出去到分配电箱,主要垂直方向有点模糊,还是一层的分配电箱到二层,三层的份配电箱。插座穿线是不是从一个插座进去然后出来去另外个插座,也就是说要乘以2,端终点除外,是这样吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你得看设计说明,看系统图纸是怎么标注的,才能确定二层、三层的配电箱是从哪里接的; 2、垂直你得看配电想安装高度和楼层标高,来计算垂直管线; 3、插座是从一个到另一个的,垂直高度乘以2 没错。
2012-05-30 17:12:27
-
这个要看图纸设计,有从总配电箱上去的,有一根电缆 然后每层用分支箱分开的 插座穿线是从一个出来到另一个插座的
2012-05-30 15:30:03
-
具体从哪里分配 必须看系统图 两种情况都有,第二个问题看不明白
2012-05-30 15:30:14
-
具体 看系统图
2012-05-30 15:39:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看