九万杠上花 2012-05-30 17:30:58 | 广东省 安装 | 1642查看 2回答
关于管内线的根数问题
一个回路由1个三联开关和3盏灯,分别为A,B,C。该回路我们将其命名为N1,系统图上N1回路的一些信息为:L1,N,PE,导线尺寸:BV-3×2.5. 管内的导线根数 ? 1,2,3,4段及立管分别为多少?问题补充:图纸上标注2的位置为什么是4根,3的位置的3根。。2位置明明应该是5跟才合理,3位置应该是4根才合理啊,麻烦结合上面的问题 帮忙解决下。。 还有麻烦帮忙看下2楼说的那种先进灯 再进开关的确定的,我不是很理解为什么根数是那样啊!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1为3根 立管为4根 2为5根 3为4根 4为3根 那就要问设计人了,按正常应该是这样的根数的。 你的图示是先到开关,在走向灯,不是先到灯后回到开关的。 可以的。 我看到了,与你的示意图有点差别,设计标注时正确的。
2012-05-30 17:33:25
-
你这是导线先进的开关?如果是这样的话那1段3根线(N,LPE),2段5根线(N,PE,三根控制线),3段4根线(N,PE,两根控制线),4段3根(N,PE,一根控制线)。如果导线先到灯的话也是不一样的(导线先到哪个灯这几段都不一样)。如果先到2、3之间的灯,那么2、3、4段导线根数分别为4、4、3. 如果先到3、4之间的灯的话,那么2、3、4段导线根数分别为4、5、3. 如果先到4末端的灯的话,那么2、3、4段导线根数分别为4、5、4. 导管中有几根线你可以慢慢研究一下,时间长了就理解了。 打个比方,导线先到2、3之间的灯(3根线),N、PE不过开关,直接把这三个灯连起来,3、4段就是2根线了;然后说L线,L线进入开关然后出来3根控制线分别控制三盏灯(这样2段就是4根线了),三根控制线到了2、3之间的灯、其中一根接灯,其余两根继续向前走,到3、4之间的灯(那么3段就是2根控制线+前边说到的N+PE线就是4根了),其中一根接灯;剩下最后一根控制线接最后一个灯(那么4段就是1根控制线+前边说到的N+PE就是3根线了)。这是我的理解,导线先到其他两灯也是这样分析。 如果哪理解有不对的大家共同讨论学习。
2012-05-30 23:25:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看