good888 2012-05-30 17:54:39 | 山东省 土建 | 1727查看 2回答
砼泵送的问题
各位同仁:请教个问题 1:在套基础泵送定额子目时,什么时情况套4-4-7 基础砼泵送30m3/h 什么时候套4-4-8 基础泵送60m3/h 2:在套4-4-18定额子目泵送增加材料 时,商混包括此项里面所含的水泥浆和泵送剂吗? 3:在套基础输送混凝土管道安拆时,什么情况套4-4-19 基础输送混凝土管道安拆50m内,什么情况套4-4-19-1 基础输送混凝土管道安拆100m内, 4:在套柱墙梁板输送混凝土管道安拆时,什么情况套4-4-20柱墙梁板 输送混凝土管道安拆50m内,什么情况套4-4-20-1 基柱墙梁板输送混凝土管道安拆100m内
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,1、按搅拌机的容量,2、用泵送可以套用,泵车商混已经包含了,3、按照建筑物高度计算,4、也是按照建筑物高度计算,泵送剂需要计算,
2012-05-31 08:11:58
-
1.每小时30方或60方,应该和输送的高度有关系吧,用汽车泵比地泵输送的要快。 2、商砼价格中不含外加剂的费用,你提到的两项都含。 3、4.涉及到距离的问题,算一下地泵到浇筑构件的距离即可。