• 暗柱设置问题

    在一个高层的工程中,遇到这样一种情况 为框剪结构 因为剪力墙中,有门窗,所以在 框架柱的基础上,有另外加了箍筋和拉筋,大样在暗柱表中列出!想麻烦请问下,这样的情况,该怎么设置!是框架柱中选择参数化,然后选择短柱 样式,钢筋按照说明布置 还是截面设置里边弄啊!这两种方法弄出来 钢筋差很多!我想 确定下,到底怎样才是对的! 谢谢大家的解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    附加的箍筋和拉筋,你看它附加在哪个构件,就在哪个构件里定义

    2012-06-01 07:35:12 

  • 大样是在暗柱中给出的,就应该定义构件为暗柱

    2012-05-31 18:40:40 

  • 框架柱按照框架柱定义并绘制。暗柱在剪力墙的界面选择暗柱定义并绘制。这是正确的方法。

    2012-05-31 15:57:10 

  • 按剪力墙中 设置按柱设置

    2012-05-31 16:22:28 

  • 在剪力墙里面有暗柱的定义

    2012-05-31 16:17:57 

  • 赞成上楼的观点

    2012-06-01 08:10:04 