老高晏三 2012-05-31 18:25:13 | 四川省 其他专业 | 917查看 1回答
关于伐板通长筋布置的问题
专家你好! 我们这个基础伐板厚度1700,伐板主筋分别原位标注为 C22/C20@150(底下排) C22/C20@150(底上排) C22/C20@150(顶下排) C22/C20@150(顶上排) 我们在平法图集上面找不到这种表示法,请问在软件里如何布置这种伐板主筋?同直径钢筋间距是150还是300?问题补充: 专家你好 针对上述问题,我们这里的技术员认为同种直径钢筋间距应为150,他的依据是《08G101-11》第56页注明第1条:楼板中纵向受力筋采用两种规格主筋时,表示方法为B10/12@300,B10.B12钢筋间距分别为300,B10与B12钢筋间间距为150,主筋B10与B12交替布置。因此与你的说法同种直径钢筋间距300不一样,请问,你能提供你的说法的依据吗?非常谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以分两次布置筏板底筋和面筋,同直径钢筋间距是300。
2012-06-01 08:42:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看