唐仕银 2012-06-01 09:44:22 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 435查看 5回答
有关剪力墙的问题
将剪力墙由两个暗柱+墙身组成,那么在定义的时候我将全部定义为暗柱,采用其他箍筋定义剪力墙的水平及竖向钢筋和拉筋,请问大家是否可取?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可取,如果像你那样处理,你要自己考虑建立墙水平钢筋、垂直钢筋、拉筋的根数和长度,考虑长度的时候还要考虑如果遇洞口了钢筋的扣减、基础插筋的弯折以及顶层的锚固等。非常麻烦 处理的时候,其实你想这么处理主要是考虑套定额的时候暗柱是剪力墙的一部分。那么在钢筋里面绘制剪力墙的时候在有暗柱的地方也把墙绘制好,导入图形时不导入暗柱即可。
2012-06-01 15:36:20
-
我觉得不可取、这样多麻烦
2012-06-01 09:51:23
-
应该按暗柱及墙分别定义绘制,钢筋计算才正确。
2012-06-01 09:54:46
-
暗柱 与剪力墙要分开定义
2012-06-01 11:39:46
-
软件提供其他箍筋的方式就是为了计算非标准图集的形式的钢筋的,但是你的暗柱与剪力墙的钢筋跟平常的钢筋一样的布置,没有复杂到要这么算吧,你为啥要这么做啊,这样多麻烦啊,暗柱和剪力墙分开画,软件按照平法规则计算,各是各的,多好看啊,多准确啊,这种事不可取的。最好不要这样。
2012-06-01 12:36:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看