geenly 2012-06-01 12:21:02 | 江苏省 安装算量GQI | 533查看 28回答
跨层桥架 有线管问题
应急总配电在户外,有一根电缆yjv-4*25+1*16埋管,进入电气井通过桥架到达11层电梯,通过32钢管到达AT1配电箱,怎么算量发个实例。O(∩_∩)O谢谢qq297782864
全部回答
(28)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳户外到桥架直接识别就可以,然后建立桥架,布置立管,至11层,并把底层电井桥架设置为起点,然后到11层,识别32钢管后,选择32钢管为起点即可。识别完毕,32管变为黄色,可以通过检查线缆计算路径和查看工程量检查是否有误。
2012-06-01 12:40:12
-
第一次遇见,进来学习一下
2012-06-01 18:45:13
-
识别完桥架和管,再设置起点,选择起点即可
2012-06-01 19:05:22
-
进来学习一下!!
2012-06-01 20:47:38
-
用布置桥架 再根据实际识别 就行
2012-06-01 20:21:56
-
建立桥架,布置立管就可以了
2012-06-01 21:58:26
-
新手前来学习一下
2012-06-01 22:37:53
-
直接设置起点即可
2012-06-01 21:16:33
-
同意山东鲁老师说法
2012-06-01 23:01:41
-
楼市回答很详细,学习了
2012-06-01 23:12:45
-
“户外到桥架直接识别就可以,然后建立桥架,布置立管,至11层,并把底层电井桥架设置为起点,然后到11层,识别32钢管后,选择32钢管为起点即可。识别完毕,32管变为黄色,可以通过检查线缆计算路径和查看工程量检查是否有误。” 更正:。。。识别32钢管后,点选32钢管,选择起点为刚刚设置的起点。识别完毕32钢管变为黄色。。。。。。
2012-06-01 23:43:45
-
支持一楼的说法,完全正确
2012-06-01 12:57:08
-
多看看这方面的书籍!
2012-06-01 13:18:49
-
同意1楼说法
2012-06-01 14:30:35
-
加油你看看学习视频就好,学习视频上面讲解的很详细的。
2012-06-01 14:38:07
-
如果觉的麻烦,可以表格输入,这个回路的输入一次都解决了。通过图形,必须设置桥架,然后裸线来设置起点和终点;钢配管,直接可以定义管材和配线,直接布置就行了。供参考。
2012-06-01 14:03:02
-
同意一楼说法
2012-06-01 14:55:59
-
一楼解释的很详尽
2012-06-01 15:41:07
-
进来学习一下的
2012-06-01 15:39:23
-
同意一楼的做法
2012-06-01 16:19:18
-
同意一楼观点
2012-06-01 17:16:15
-
看一楼就可以了,基本就是那些东西
2012-06-02 10:17:57
-
看看视频吧,照着做 很好做的利用设置起点、选择起点功能
2012-06-04 09:58:23
-
一楼说的是正确的。
2012-06-04 11:05:05
-
特意前来学习学习
2012-06-04 11:40:16
-
负一层设置起点,然后11层去选择起点就可以了。前提桥架必须连接。
2012-06-04 11:21:21
-
穿管部分按照管内配线计算即可,沿电缆桥架敷设按照桥架配线功能即可
2012-06-04 12:52:16
-
支持一楼说法,很详细
2012-06-05 10:31:38