GUO780528 2012-06-01 14:42:33 | 河北省 安装 | 2034查看 3回答
空调预留洞的问题
空调立管穿楼板的预留洞土建单位没做预留,开洞的费用是否由施工单位负责,施工单位投标时要了配合费
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计院没有在图纸上表示出来的话,就不归施工单位的事的,要给你人家钱的,如果设计院图纸有表示,而施工单位没有预留那就是施工单位负责费用了!一般预留洞是总包预留的,安装单位不做预留的
2012-06-01 14:47:03
-
空调立管穿楼板的预留洞土建单位没做预留,开洞的费用不应该由施工单位负责,施工单位投标时要了配合费,配合费不等于要为你预留空调立管穿楼板的预留洞。
2012-06-01 14:53:11
-
空调立管穿楼板的预留洞土建单位没做预留,开洞的费用不应该由施工单位负责,施工单位投标时要了配合费,配合费不等于要为你预留空调立管穿楼板的预留洞。
2012-06-01 15:26:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看