湘覃造价管理工作室 2012-06-02 11:27:15 | 重庆市 土建 | 1864查看 3回答
梁钢筋长度手工计算
1 比如框架梁中的钢筋工程量的计算:当左支座端处计算了钢筋锚入柱的长度>=0.4Lae加向下弯折90度后的长度值15d后,还是否需要加90度的弯度值4.9d? 2 如上所述,当有弯锚入长度后,且按相关图集规定计算弯锚长度d后,则不加90度的弯度值4.9d,同理其他弯度如135度,180度亦不加? 3 弯度的值多少倍d是不是只在仅有弯钩而无锚入的情况下加,如箍筋的135度弯钩.....? 4框架梁中若集中标注中仅注明上部钢筋而未注明梁下部钢筋时,某跨下部钢筋有跨中原位标注时是不是以该值作为该梁某跨的下部通长筋计算,还是作为该梁整个梁端通长计算? 5 若是只作为该梁该跨计算通长钢筋,则与该梁另一跨同情况标注的跨中钢筋怎样锚固搭接? 希望一问一问的回答,本人乃重庆某高校大二造价专业的学生,有些问题问同学实难解决纯属浪费时间,问老师又不太方便!就只有放到这,让各位帮忙解决,在下感激不尽!甚谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、弯曲调整值,在预算中不考虑,只有在钢筋下料时才会考虑的。 2、是的,弯曲调整值在预算中不调整,现场下料时才调整; 3、这个不一定,弯折多少倍的D,是在满足不了直锚的情况下的一种构造措施,需要验算长度0。4LAE值。箍筋的弯折长度相对较固定,10D或75mm等; 4、原位标注某跨下部钢筋,只是该跨的下部通长筋理解,而非该梁的下部通长筋。 5、梁下部钢筋,是按各个梁跨在支座分别锚固计算的,两跨之间的下部梁理论上不存在相互搭接的问题,而是各按各个直径和强度等级计算各自的锚固长度。这也就是为什么有能通则通的说法(当梁上钢筋的排列和直径规格相同,且在钢筋定尺范围内的,可以一道筋通两道梁的实际做法)
2012-06-02 13:54:07
-
1 比如框架梁中的钢筋工程量的计算:当左支座端处计算了钢筋锚入柱的长度>=0.4Lae加向下弯折90度后的长度值15d后,还是否需要加90度的弯度值4.9d? 不考虑,所有90度的弯钩都不考虑,只考虑箍筋135度的弯折跟180度的弯折增加值 2 如上所述,当有弯锚入长度后,且按相关图集规定计算弯锚长度d后,则不加90度的弯度值4.9d,同理其他弯度如135度,180度亦不加? 135 跟180的要增加的 3 弯度的值多少倍d是不是只在仅有弯钩而无锚入的情况下加,如箍筋的135度弯钩.....? 不是要看几天情况的,一般是为了满足锚固要求,箍筋是满足构造要求 4框架梁中若集中标注中仅注明上部钢筋而未注明梁下部钢筋时,某跨下部钢筋有跨中原位标注时是不是以该值作为该梁某跨的下部通长筋计算,还是作为该梁整个梁端通长计算? 以该值作为该梁某跨的下部通长筋计算 如有疑问可以加670122425
2012-06-02 11:41:56
-
你说的这么多问题你还是上工地上实习实习吧,看来你这大学是白上了,没事多研究研究图集 你说的这个值是弯曲调整值,这个只是因为钢筋在弯曲的时候,外皮变长,内皮尺寸变短,中心线长度不变,这时候,我们在施工现场进行钢筋下料的时候就要进行考虑,如果不考虑就会造成下料尺寸的不准确,只要是有弯折都需要考虑,但是预算的时候只有135度(11.9d)和180(6.25d)度的弯钩考虑了,其他的不需要考虑
2012-06-02 14:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看