• 求教:四级抗震框架角柱边柱的顶端外侧钢筋的锚固问题

    框架梁高800,框架柱外侧钢筋为4B20;按03G101要求,外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。这种情况下外侧柱筋还需要伸入梁内与梁筋搭接吗?还是直接伸至梁顶-保护层+12d就可以?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这种情况柱子的外侧主筋不要伸入柱子外侧梁内了,伸至板顶后弯12D弯钩就可以了;因为梁的主筋是下弯至梁底的,已经满足了外侧主筋与梁的主筋相互弯锚长度≥1.5Lae。

    2012-06-04 14:32:12 

  • 1.框架梁高800,框架柱外侧钢筋为4B20;按03G101要求,外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。这种情况下外侧柱筋还需要伸入梁内与梁筋搭接是没有必要的,而是锚入梁内或现浇板内,因为柱子大.,而梁宽小,所以你想完全与梁搭接也是不可能的。就按锚固梁及板算就可以了;梁按正常算就可以了。 2.内侧柱钢筋直接伸至梁顶-保护层+12d就可以了。

    2012-06-04 08:51:56 

  • 你算得外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900是对的,内侧钢筋 直接伸至梁顶-保护层+12d就可以。

    2012-06-04 09:47:55 