小样欠卯 2012-06-02 13:04:13 | 山东省 其他专业 | 2922查看 3回答
求教:四级抗震框架角柱边柱的顶端外侧钢筋的锚固问题
框架梁高800,框架柱外侧钢筋为4B20;按03G101要求,外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。这种情况下外侧柱筋还需要伸入梁内与梁筋搭接吗?还是直接伸至梁顶-保护层+12d就可以?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这种情况柱子的外侧主筋不要伸入柱子外侧梁内了,伸至板顶后弯12D弯钩就可以了;因为梁的主筋是下弯至梁底的,已经满足了外侧主筋与梁的主筋相互弯锚长度≥1.5Lae。
2012-06-04 14:32:12
-
1.框架梁高800,框架柱外侧钢筋为4B20;按03G101要求,外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。这种情况下外侧柱筋还需要伸入梁内与梁筋搭接是没有必要的,而是锚入梁内或现浇板内,因为柱子大.,而梁宽小,所以你想完全与梁搭接也是不可能的。就按锚固梁及板算就可以了;梁按正常算就可以了。 2.内侧柱钢筋直接伸至梁顶-保护层+12d就可以了。
2012-06-04 08:51:56
-
你算得外侧弯锚长度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900是对的,内侧钢筋 直接伸至梁顶-保护层+12d就可以。
2012-06-04 09:47:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看