76****@163.com 2012-06-02 14:32:27 | 北京市 安装 | 10891查看 2回答
YJV-4*120 1*70什么意思,定额怎么套?
YJV-4*120 1*70什么意思,定额怎么套?另外这个配电柜的里的WP1出线线路是YJV-5*6-CT到AL-1配电箱,可是AL-1系统图的进线是YJV-5*6-SC32-WS,AL-1配电箱距地1米,配电柜是落地式。我该怎么计算?怎么套定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、YJV-4*120+1*70所表示的是:铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,是5芯电缆,其中4芯120mm2截面积的和1芯70mm2的(通常称谓4加1的120mm2铜芯电缆)。套定额应该套‘铜芯电缆敷设 120mm2以下’的定额子目,并安装本章节说明‘五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3’。 2、WP1出线电缆YJV-5*6mm2在桥架(CT)内敷设出桥架以后,电缆再经过穿DN32钢管内敷设到AL-1配电箱的意思。因此电缆的工程量长度计算是:WP1配电柜预留长度+[(配电柜出线经过桥架,再经过DN32钢管沿途延长米长度)*1.025]+AL-1配电箱电缆预留长度=WP1到AL-1的电缆工程量总长度(m)。 应该套‘铜芯电缆敷设 35mm2以下’的定额子目,并定额乘以系数1.3(仍然是章节说明五芯电缆敷设的系数)。
2012-06-04 09:50:44
-
YJV-4*120 1*70什么意思,定额怎么套?应该是YJV4*120+1*70,定额按120选择定额 外这个配电柜的里的WP1出线线路是YJV-5*6-CT到AL-1配电箱,可是AL-1系统图的进线是YJV-5*6-SC32-WS 咨询一下设计,结合一下图纸的平面图 AL-1配电箱距地1米,配电柜是落地式。我该怎么计算?怎么套定额?一般按地面走的话 1+平面长度+2(配电柜预留)+AL-1预留之和乘以1.025,按10平方以内选取定额
2012-06-04 08:43:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看