lodge998 2012-06-02 16:26:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
框架剪力墙结构 结构图纸上的一些问题及钢筋操作
框架剪力墙结构,结构图外墙一般设计在门窗顶为LL,还有电梯井洞口处也有LL,请问,这梁应该用连梁画吗?还是用梁画,但是应该选用什么类别呢? 还有一般阳台那里的梁,用XL1表示,这里的梁应该用什么画呢 还有梁定义好后,然后绘制好图,先进行原位标注,还是先进行自动识别梁支座?还是梁支座识别无需点,只要进行原位标注就行?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构中的门窗洞口上的LL梁在“门窗洞”中的“连梁”定义,并直接点画在门窗洞口上即可。阳台梁按非框架梁定义绘制,并直接点击“原位标注”变成绿色即可。
2012-06-04 08:52:30
-
还有一般阳台那里的梁,用XL1表示,这里的梁应该用什么画呢 XL就用框架梁画好了,只是一端没有支座 可以直接原位标注就好了,软件会自动识别的,如果支座数不对在修改
2012-06-02 17:20:25
-
框架剪力墙结构,结构图外墙一般设计在门窗顶为LL,还有电梯井洞口处也有LL,请问,这梁应该用连梁画吗?还是用梁画,但是应该选用什么类别呢? 点开门窗洞----用连梁来定义的-----可以点画上去
2012-06-02 17:39:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看