我不是一只鱼 2012-06-02 17:53:57 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1223查看 3回答
转角柱与框架梁的连接
框架梁以转角柱为支座时,梁里的上下通长筋应该是什么样的?是不是都锚固到转角柱最外边后,去掉保护层弯折15D,还是伸入转角柱边后就开始锚固,我用千赢官网首页登录入口画出来的是一头顶到转角柱变后弯折,一头是进入转角柱就开始锚固(直锚)问题补充:我在看软件中 箍筋根数的时候 2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 这个公式谁可以帮我解释一下啊 不好意思,还想问下,呵呵 ,两根梁相交时的附加箍筋 怎么定义啊?是在其他箍筋里定义吗?我这自己琢磨,也不知道对不对,所以还是请教,麻烦各位师傅了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的是对的,纵筋够直锚就直锚,不够直锚就弯锚
2012-06-02 18:07:42
-
两边都是正确的,因为转角柱长度大于锚固长度是软件是默认直锚的,小于锚固长度时才弯锚15D
2012-06-02 18:00:48
-
2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 的意思是ceil(1150/100)+1这个是计算的加密区长度,*2是两端的加密区长度,至于ceil(750/150)-1是非加密区150的箍筋数量,750是梁净长扣除非加密区长度。 2、锚固问题,满足直锚时直锚,不满足时伸到外侧边缘弯折15D 3、加筋见下图,加几个就设置几个,另外计算设置里面可以统一设置,也可以整楼生成。