• 关于模板的接触面积

    比如有柱、梁、板,计算规则中说计算接触面积,但是我不懂施工,我不知道哪一部分是接接触或不接触的,比如中间层的板假定它长宽高为10*10*0.1,那它的上下面都计算模板面积吗,这样就是10*10*2吗,这样可以吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以假想一下,要用你做的这个模板盛水,怎样才能让水不漏?比如梁,最起码底面要有吧,两上侧面也要有,上面就不必了,再说上面盖住了怎么往里浇砼呢?比如板,中间部分的板,底部肯定也要有吧,四周侧面,因为已经有梁了,不必再担心它会漏出去;只有在没有梁或墙挡的地方,才要加侧面模板;照这样,柱子是不是就是四面都有,墙两面都支模。

    2012-06-04 14:01:18 

  • 比如有柱、梁、板,计算规则中说计算接触面积,但是我不懂施工,我不知道哪一部分是接接触或不接触的,比如中间层的板假定它长宽高为10*10*0.1,那它的上下面不是都计算模板面积的,这样就是10*10*2吗,这样是不可以的,只有砼与模板相接触的部分才能计算模板的。

    2012-06-02 18:46:39 

  • 接触面积就是模板与混凝土实际接触的面积,板的模板面积是板底的面积,挑檐版还有增加侧面的面积

    2012-06-04 08:46:25 

  • 比如有柱、梁、板,计算规则中说计算接触面积,但是我不懂施工,我不知道哪一部分是接接触或不接触的,比如中间层的板假定它长宽高为10*10*0.1,那它的上下面都计算模板面积吗,这样就是10*10*2吗,这样可以吗? 1.只是它的下面计算模板面积,这样就是10*10*1---梁只有底模和侧模,板一般只有底模,挑檐板有底模和侧模,最好去工地现场去看一下。

    2012-06-04 13:56:46 