湘覃造价管理工作室 2012-06-04 16:01:07 | 重庆市 土建 | 1943查看 4回答
屋面框架梁钢筋计算
图纸规定我们按03g101-1图集计算钢筋 但图集中有两个屋面框架梁抗震纵向钢筋构造图(一) 、(二),我该怎么选择?以何为据选择?求纤细解答 求给力!问题补充:我不是用软件计算 是在手工计算 老师要求我们手工算量 求解答 在线等
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,一种是柱插梁,一种是梁插柱,1种按照柱子配筋率计算,分别是大于1.2,和小于1.2,1种按照梁配筋率计算,分别是大于1.2,和小于1.2,图集说的非常清楚
2012-06-04 16:25:55
-
你不去改计算规则 软件就是默认03G系列的节点进行内置的 到时候你只要把图画出来 钢筋量那就是正确的
2012-06-04 16:05:02
-
一般图纸会在结构图设计说明中用详图说明一些节点的设计要求, 03图集中关于屋面框架梁的两种不同构造,是根据不同施工要求进行设置的,主要是梁和柱是否同时施工,如果同时进行混凝土浇筑的话,可以采用梁主筋锚入框架柱内——56页, 如果梁于柱同时浇筑混凝土的话,采用柱主筋伸入梁上部进行锚固的节点——55页
2012-06-04 16:23:18
-
只需修改梁的节点就可以了。
2012-06-04 16:10:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看