Flysky 2012-06-04 16:12:50 | 山东省 土建 | 9995查看 7回答
轻钢龙骨石膏板隔墙套用脚手架问题
轻钢龙骨石膏板隔墙,需不需要套用脚手架,如果需要的话套用那个子目。另外如果石膏板上刮腻子的话,套满刮腻子这个定额么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳轻钢龙骨石膏板隔墙,需不需要套用脚手架,如果需要的话套用那个子目。另外如果石膏板上刮腻子的话,套满刮腻子这个定额么? 内墙装饰脚手架以3.6M编制,如果地面到结构顶高度超过3.6M可以套内墙装饰脚手架,墙面刮腻子是从地面到吊顶标同3.6M,一般墙面装饰达不到这个高度,墙面刮腻子套满刮腻子这个定额子目。 如果你在一个空间里套过了吊顶脚手架凡不能套内墙装饰脚手架了。 轻钢龙骨石膏板隔墙,他跟一般的砖砌抹灰不一样, 石膏板隔墙先大套轻钢龙骨,再封石膏板,基层不用抹灰,只要满刮腻子。
2012-06-04 16:39:20
-
墙体高度大于1.2米要计算脚手架,轻钢龙骨石膏墙可按双排里脚手架*30%计取,满刮腻子套墙面刮腻子便可
2012-06-05 08:56:01
-
轻钢龙骨石膏板墙体,需要搭设脚手架的。(不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目,高度大于6米时,套用双排外脚手架)。 石膏板上刮腻子,套用满刮腻子定额。 如果不搭设脚手架,那龙骨和石膏板怎么去施工 那你看看定额内是不是包含了脚手架的内容
2012-06-05 07:23:28
-
你好,轻钢龙骨石膏板隔墙一般都是成品的,质量轻,不用套用脚手架,腻子需要满刮,高度3.6米以下墙面装饰不计算脚手架
2012-06-05 08:06:16
-
根据山东定额 (高度超过3.6m、内墙面装饰不能利用元砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规定的计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数。)山东省建筑消耗量定额部分答疑------沈大伟;内墙,顶棚高度在3.6米以下的抹灰,脚手架分别如何套用定额? 时间 2006-6-12 回复:用哪年定额?96定额肯定不单独计算;03定额不用吧(实际施工没有一家搭设的)?但综合解释规定按相应脚手架乘系数;依我看,按满堂脚手架乘系数吧。 轻钢龙骨石膏墙属于装饰墙 顶棚记取啦0.3满堂脚手架乘系数就不要再记取啦吧。
2012-06-05 09:32:33
-
装饰装修综合脚手架里应该包括吧, 套满刮腻子定额。
2012-06-04 17:08:07
-
我认为需要套用脚手架
2012-06-05 11:34:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看