湘覃造价管理工作室 2012-06-05 19:50:59 | 重庆市 土建 | 1357查看 1回答
框架梁钢筋计算
楼层框架梁的下部若是分布两排钢筋,该如何布置? 楼层框架梁下部钢筋伸入柱外边(柱纵筋内侧),且大于0.4lae向上弯折15d,若是有两排的话,是不是都这样布置呢? 百度有人回答 1框架梁钢筋的锚固首先得看支座是不是“宽支座”若是“宽支座”就直锚,直锚长度=Max(Lae,0.5Hc+5d),不是宽支座就弯锚。 2弯锚水平段长度只能是≥0.4lae,你有两排梁下部纵筋,第一排也就是梁最下面的钢筋伸入柱外边,柱纵筋内侧,隔开一个钢筋最小间距25mm,向上弯折15d,弯锚长度=支座宽--柱纵筋保护层-柱子钢筋直径-25+15d;第二排与第一排再隔开一个钢筋最小间距25mm,锚固方式相同。 请问这种回答是否对的,个人认为是这样,但有人反对 求解答 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼层框架梁的下部若是分布两排钢筋,该如何布置? 按图纸的数量分 楼层框架梁下部钢筋伸入柱外边(柱纵筋内侧),且大于0.4lae向上弯折15d,若是有两排的话,是不是都这样布置呢? 是的 第一种是能直锚直锚,不能的话打弯锚固 第二个是的
2012-06-05 21:18:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看