hanbing 2012-06-05 23:00:24 | 河北省 安装 | 1260查看 4回答
消防水泵接合器井预算
图纸中没有给出井子做法,只给出了接合器的参考图集05S4-32,井子一般情况下如何计算工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以咨询设计。一般按普通检查井做。
2012-06-06 07:33:58
-
按照消火栓井计算。
2012-06-06 07:39:02
-
消防水泵接合器一般是在房屋一层墙角明装的,并且还必须方便消防车进入和搭接。所以不是安装在井内。你不需要算井的。
2012-06-06 07:50:16
-
图纸中没有给出井子做法,只给出了接合器的参考图集05S4-32,井子一般情况下如何计算工程量? 答:现在根据08定额,根据图集和高度拆分井的工程量,需要计算的有砖砌、垫层、抹面等工作量。
2012-06-06 10:09:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看