希逸 2012-06-06 11:41:56 | 广东省 安装 | 2207查看 3回答
消防泵房的管与管件
消防泵房里的喷淋管和管件与消火栓管和管件是分开列清单还是合起来?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防泵房内的管道安装工程部分应该是执行《工业管道工程》册中的新的定额子目。因此管道和各种管件安装都是需要分规格分别计算工程量并分别套项的;泵房内的各种阀门安装仍然是执行该定额册中的相关定额子目。 所以泵房以内的各种工程量不能与泵房因为的混淆计算,而是必须分开计算并分别套项。
2012-06-06 12:21:05
-
合起来列和分开列都可以只要在特征描述里说清楚是什么部位的什么材质、什么用途的管就可以了,管径相同的就可以了
2012-06-06 11:48:05
-
应该分开计算,工作内容不同
2012-06-06 11:54:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看