• 梁支座负筋:原位标注数量与编辑钢筋显示的数量不一致

    梁中间支座负筋为3C14,正确进行了梁的原位标注操作并进行了汇总计算,但发现,在“编辑钢筋”界面显示的支座负筋数量是一根而不是三根,在钢筋三维中,也只有一根负筋,不知是什么地方出了问题,请高手们指点,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁中间支座负筋为3C14,正确进行了梁的原位标注操作并进行了汇总计算,但发现,在“编辑钢筋”界面显示的支座负筋数量是一根而不是三根,在钢筋三维中,也只有一根负筋,不知是什么地方出了问题,请高手们指点,谢谢。 3C14包括了2跟通长筋在里面的,其实就一根14的支座负筋,你应该看看平法图集里面的说明

    2012-06-07 09:46:52 

  • 中间支座两边都要原位标注负筋

    2012-06-07 09:45:05 

  • 你好:估计该梁集中标注的梁上部贯通钢筋是2C14,因为,原位标注的钢筋总根数是包含贯通钢筋在内的,所以,支座负筋只显示是一根。

    编辑钢筋

    中间支座

    答疑解惑

    2012-06-07 09:55:32 

  • 梁中间支座负筋为3C14,正确进行了梁的原位标注操作并进行了汇总计算,但发现,在“编辑钢筋”界面显示的支座负筋数量是一根而不是三根,在钢筋三维中,也只有一根负筋,不知是什么地方出了问题,请高手们指点,谢谢。 你可以重新删除,再正确输入计算下看,应该是可以没问题的。

    2012-06-07 09:21:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!