snow6636 2012-06-07 11:07:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1638查看 2回答
分布筋与负弯矩的搭接长度
板分布筋与负弯矩筋的搭接长度,GGJ2009中默认为150.而在08G101-11 《 G101系列图集施工常见问题答疑图解》中标注为Ll,为一个搭接长度。请问按哪个执行?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先看设计图纸要求,设计图纸没要求就参照101图集,一般搭接300,软件默认的没有参考价值
2012-06-07 14:12:20
-
11G101-1图集中,抗裂钢筋(分布筋)与受力主筋的搭接为150,而抗温度筋与受力主筋的搭接为L1。
2012-06-08 15:50:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看