17****@qq.com 2012-06-07 23:36:11 | 四川省 安装算量GQI | 1038查看 24回答
喷淋专业自动识别的问题
我看有说自动识别要选带水流指示器的那根主管,我的就是识别不好,谁帮我看看,我识别出来有些管径就是不对问题补充:手工布置的问题是,很多管线上面没有标注管径 这个工程手工布置的话真的会死人的
全部回答
(24)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,软件仅仅是算量的工具,只要能用自己方法找到借助软件达到算量并保证工程量正确就是好的。 对于相对复杂的CAD图,并不一定应用一下软件就能全部搞定,首先必须熟悉一下图纸并进行图审,然后修正后再导入软件,已方便识别;只要图纸没什么大问题使用自动识别是非常快捷的,个别主管需要检查一下,有问题可以进行修正,修正时直接修改选择构件名称即可;不能识别或识别问题比较多,建议采用表示识别或选择识别;其中有些细节问题需要自己在使用软件的过程中慢慢体会。 祝你成功!
2012-06-08 10:04:52
-
一般会自动生成的
2012-06-08 12:23:50
-
先识别主干管
2012-06-08 13:18:34
-
同意1楼说法
2012-06-08 22:31:24
-
标示识别和选择识别一块用,识别不了的自己手画;进行修改;软件不是万能的,尤其有些CAD图画的很粗;自动识别就不好用了!
2012-06-08 22:37:44
-
建议用标识识别比较准确
2012-06-08 20:20:29
-
刚接触安装,进来多学习学习知识
2012-06-08 23:39:00
-
楼上已经有朋友讲的已经非常清楚啦 在此就不多赘述
2012-06-08 21:09:04
-
看线型都差不多,识别是这样的,可以直接布置;或识别不正确的,可以替换。供参考。
2012-06-08 08:23:31
-
你可以采用标识,识别
2012-06-08 08:26:28
-
不行就手工画入吧,毕竟软件不是万能的......
2012-06-08 08:23:09
-
与主干管直接连通的不能识别; 不正确的管可以手工布置。
2012-06-08 05:58:25
-
图纸中交汇结点太多,人工识图尚需一定常识,喷淋自动识别很难!建议用手动绘制,选择下一级的自动喷淋识别,不选择从水流,信号阀那段干管了,选择交叉少了那极干管,从新识别,之后再自己绘制一段,更省时,省力!
2012-06-08 08:24:47
-
点自动识别后,选中截止阀后的主干管,点右键输入管的直径即可
2012-06-08 09:04:10
-
可以用选项识别,识别出管径
2012-06-08 08:54:35
-
利用标识识别较为清楚,可以不找主干管
2012-06-08 08:57:24
-
有可能是CAD线的原因,不规范的就无法正确识别,需要人工检查和修改。
2012-06-08 09:40:53
-
按照管径识别即可,如果识别不了就定义后直线布置即可
2012-06-08 09:07:02
-
前来学习一下
2012-06-08 22:57:55
-
学习视频上面讲解的很详细,建议你再好好看看就好,祝你成功!
2012-06-08 00:08:05
-
我觉得还是用标识识别比较准确
2012-06-08 09:58:31
-
鲁师傅的回答很全面建议参考。
2012-06-08 15:33:01
-
打断后在试下,不行就手画,没必要什么都要软件的.
2012-06-08 15:51:20
-
修改其属性,然后把管子删除
2012-06-08 17:31:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看