• 条形基础和独立基础相交时钢筋的处理

    条形基础和独立基础相交时钢筋的处理图纸上没有明确的表示 刚刚翻了翻钢筋图集 图集上好像也没有明确的表示 请问条形基础和独立基础相交部位钢筋怎么处理 用钢筋抽样软件该怎么定义这个部位 最好有截图 谢谢师傅了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    条形基础与独立基础的相交点按软件默认定义就满足设计要求了。条基进入独立基础的锚固长度软件默认是42D,弯钩是12.5D.

    钢筋抽样软件

     

    钢筋图

     

    2014-03-16 18:28:04 

  • 如果是“没有表示”,你是要问的是什么样的结果。当条形基础与独立基础重叠时,条形基础在独立基础内是不计算受力筋,及条形基础断面的横向钢筋,纵向钢筋的分布筋是计算其锚固,15个直径锚入独立基础内。