内墙面抹灰问题
图纸说明中说:分户墙 200厚现浇钢筋混凝土墙双面各抹10厚玻化微珠颗粒 同时工程做法表中给出内墙面抹灰为混合砂浆抹灰 问题如下:此建筑为剪力墙结构,分户墙不全部是剪力墙,一道墙上有多一半是砌体墙,那么这是不是说砌体墙就不需要抹10厚玻化微珠颗粒,呢,难道要分开 另外抹10厚玻化微珠颗粒是替代混合砂浆抹灰还是在混合砂浆抹灰的基础上再加抹10厚玻化微珠颗粒
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明中说:分户墙 200厚现浇钢筋混凝土墙双面各抹10厚玻化微珠颗粒 同时工程做法表中给出内墙面抹灰为混合砂浆抹灰 问题如下:此建筑为剪力墙结构,分户墙不全部是剪力墙,一道墙上有多一半是砌体墙,那么这是不是说砌体墙就不需要抹10厚玻化微珠颗粒,呢,难道要分开 另外抹10厚玻化微珠颗粒是替代混合砂浆抹灰还是在混合砂浆抹灰的基础上再加抹10厚玻化微珠颗粒 你好,是这样的,就是只要先算分户混凝土墙 10厚玻化微珠颗粒 面积 在其他的内墙都按 混合砂浆抹灰 也要做抹灰的 那个玻化微珠颗粒 主要是保温的