lu 2012-06-08 11:13:19 | 陕西省 安装 | 5261查看 2回答
电缆沟土方是否扣除电缆井的土方量
请教:3个问题请分别回答。1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。 2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。 3。沟内有5根PC100 的保护管,沟宽是多少。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。 答:要扣除电缆井的土方量,按实际挖土长度计算 2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。 答:计算电缆保护管长度时,不扣除电缆井的宽度 3。沟内有5根PC100 的保护管,沟宽是多少。 答:沟宽大约1200
2012-06-08 11:24:09
-
请教:3个问题请分别回答。1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。 2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。 3。沟内有5根PC100 的保护管,沟宽是多少。谢谢 答:1.不扣除电缆井的土方量。2.不扣除电缆井那部分长度。3.管沟宽按设计规定。
2012-06-08 11:24:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看