梅兰竹菊 2012-06-09 11:15:20 | 山东省 安装 | 805查看 4回答
安装工程量计算
电气部分防雷工程防雷引下线的计算,利用剪力墙内4根?12主筋做引下线,基础及圈梁钢筋做接地装置,图中标注了引下线的位置,引下高度未注明建筑物主体高度51.6米,引下线工程量如何计算?求解
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(51.6+基础高度)*2 为什么乘以2 ,是应为定额说明中是这么说的;利用建筑物内主筋做接地引下线安装以米为计量单位,每一柱子按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 这么说你应该明白吗? 如果对你有帮助请采纳我的。
2012-06-09 23:25:26
-
引下线工程量的计算是 : 引下线的处数(如为6处)*建筑物主体高度=引下线工程量 即 6*51.6=309.6米
2012-06-09 12:37:07
-
(51.6+基础高度)*2
2012-06-09 14:04:18
-
乘以2,是因为是4根引下的
2012-06-09 17:17:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看