立管预留问题
当一根电线管从配电箱引致插座,配电箱距地1.5米,插座距地0.3米,沿地沿墙暗敷时计算此管工程量立管部分应该是:1.5+0.1+0.3+0.1+水平距离,而用软件算出来的却没有预留量,算出来的结果是:0.3+1.5。这是怎么回事?求高手指导。
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的0.1是不是考虑埋在地面的部分啊,如果是,你的设置标高应该全部为层底标高-0.1,而不能直接设置为层底比高了。这不是预留的问题。
2012-06-11 09:51:36
-
软件对预留量设置好了,不需要考虑。
2012-06-11 09:10:39
-
看看管是不是连接到了配电箱 配电箱是否识别了
2012-06-11 09:24:51
-
预留软件是自己留了的啊,你看是不是连接到的东西连错了
2012-06-11 09:29:00
-
设置的问题 在前面的计算设置中 设置预留长度
2012-06-11 10:26:23
-
你定义配电箱时输入配电箱尺寸了吗?加油你检查检查就好。补充;先识别配电箱再识别管线。
2012-06-11 09:57:09
-
楼上有朋友回答很详细,学习了
2012-06-11 10:38:01
-
应该在前面做的过程中已经设置好了
2012-06-11 11:04:30
-
你可以把插座设置成层底标高+0.4(或400),配电箱标高设置为层底标高+1.6
2012-06-11 11:33:36
-
软件会自动考虑预留,看看是不是设置的问题。
2012-06-11 11:34:07
-
软件是按清单量来考虑的,预算的预留量在软件内置里,你查看预算量应该有的
2012-06-11 12:10:24
-
进来学习~~
2012-06-11 12:28:34
-
软件应该对预留量设置好了,不需要考虑。
2012-06-11 12:26:22
-
软件不加0.1的保护层是对的,(延顶板减0.1和延地板加0.1,综合考虑为不加不减。)
2012-06-11 13:31:11