wl****@163.com 2012-06-11 14:58:15 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 7979查看 2回答
梁原位标注,支座负筋只能识别一侧?
梁支座处,两侧的负筋如果是一致的,只标注了一侧,这样识别过来梁支座只有一边有负筋,请问这个是软件不能处理,还是那个地方没有设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,中间支座,支座两边的支座筋相同时,只用输入一边即可(识别一边即可),两边都输入与只输入一边的计算结果是相同的
2012-06-11 15:17:30
-
梁支座处,两侧的负筋如果是一致的,只标注了一侧,这样识别过来梁支座只有一边有负筋,这是正确的,软件会按支座两边附加筋计算的
2012-06-11 15:24:36
-
框架梁 中间支座 原位标注 只标在一侧可以不? 另一侧是一样的应该,软件能自动识别不?问题补充:因为图纸中也是只在支座一边
-
原位标注:框梁在软件中识别的跨数与实际识别跨数不一致,采用支座设置,仍然不行,如何处理??
对框梁实行原位标注时,发现软件识别跨数与图纸中的跨数不一致,也采用了“设置支座”和延长相交的梁,仍然不行。跳出对话框:该图元没有与当前梁相交或者相交角太小,不能为支座,请重新选择与该梁相交的图元。。
-
该道梁打断后,支座处的梁负筋,是否要在打断点左右原位各标注下!,如果只标注一边的话,我看攻击量只有一边有!
该道梁打断后,支座处的梁负筋,是否要在打断点左右原位各标注下!,如果只标注一边的话,我看攻击量只有一边有!问题补充:是变截面打断,打断后两跨长度不一样,支座负筋都是按长跨算的,这样不是少了吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看