夜风 2012-06-11 16:25:55 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1313查看 2回答
请问跨版受力筋怎样布置?
各位老师您好!请问此类跨版受力筋如何布置,因为他在同一跨内就有三种不同的受力筋布法,是否要把此板分割后在布置跨版受力筋呢,谢谢!还有此类跨板受力筋末端为什么有个断接符号,是代表什么意思啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义跨版受力筋,按图纸要求在属性中输入左右标注尺寸,点击水平方向(或垂直方向按图纸位置),然后点击单板或多板(必要时按自定义范围布置)即可 图上K8按负筋定义布置
2012-06-11 17:25:58
-
建好跨版受力筋用自定义范围来布置
2012-06-11 16:30:23