白云 2012-06-11 16:28:25 | 山西省 安装 | 712查看 3回答
山西05定额剪力墙暗配PVC电线管应该套哪个定额,地下工程是否记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费?
山西05定额剪力墙暗配PVC电线管应该套哪个定额,地下工程是否记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费?山西05定额剪力墙暗配PVC电线管应该套哪个定额,地下工程是否记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费?问题补充:山西定额有硬聚氯乙烯塑料管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管,不知道该选取哪种材质,直接费三种材料相差很多,期待能详细答复!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,而酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。 根据现场实际所用的管材计入未计价主材。 地下工程是否记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费?安装工程要计取脚手架搭拆费。高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑),地下部分不计取。
2012-06-11 16:37:52
-
就是现在太原市房地产项目上用的那种PVC管,该套什么材质的?直接费相差很多,图纸只是写了PVC。 套用半硬质阻燃管的相关子目。
2012-06-12 14:21:30
-
山西05定额剪力墙暗配PVC电线管应该套哪个定额,地下工程是否记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费? 答:执行刚性阻燃管的定额子目,区分管径的大小,注意此处的材料费执行重型管的定额价格。 地下工程也需要记取高层建筑增加费及脚手架搭拆费。
2012-06-11 23:25:30