雨 2012-06-12 14:50:23 | 北京市 安装算量GQI | 1368查看 29回答
配管和设备之间怎么没有导线预留长度呢
在CAD草图中,配管是和设备直接连接的,在识别完配管长度及设备后,进行汇总查看工程量,发现导线就是配管的长度*根数,没有预留量? 我现在想要设置导线的预留量,该怎么操作?问题补充:不是配电箱,是电机之类的电气设备,在构建列表中有照明器具构建、开关插座构建、配电箱柜构建,电气设备构建........
全部回答
(29)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果想要预留量那就将设备建在配电箱中那样可以有预留
2012-06-13 18:53:29
-
前提是先识别设备,不仅要看水平的管是否和设备相连,还要在三维状态下看是否有立管和设备相连,如果连上了,计算的结果正确,管和配电箱相连,才有预留长度
2012-06-12 18:48:10
-
1、检查设备和管线是否连接上,2、检查设备是什么类型的,一般配电箱柜处才有预留长度,灯具、开关处是没有的
2012-06-12 15:12:06
-
配管跟设备是否连接上了?要连上才行!
2012-06-12 15:11:15
-
平面图上是直接连接的,但是识别时一定得有水平和竖直方向的管道。 查看识别是否正确,在识别的平面中,配电箱连接点处是否有一个小圆圈,或动态观察看是否有立管;如果有就证明识别正确,识别正确就自动会有预留量(前提是你识别的配电箱有外形尺寸),否则就是识别不正确。
2012-06-12 16:10:16
-
配管没有完全和设备连接上,可以用拉伸按钮,将管拉伸到设备。再汇总计算。
2012-06-12 14:57:26
-
平面图上是直接连接的,但是识别时一定得有水平和竖直方向的管道。 查看识别是否正确,在识别的平面中,配电箱连接点处是否有一个小圆圈,或动态观察看是否有立管;如果有就证明识别正确,识别正确就自动会有预留量(前提是你识别的配电箱有外形尺寸),否则就是识别不正确。 你补充的有点晚了吧还好又来看一下: 补充回复:在电气设备中识别,软件在工程设置→计算设置中已经考虑预留量,你感觉数据不合适可以修改。(软件默认500) 补充:如果是导线穿管,可以直接识别,但是软件没有对这一块进行设置预留建议采用变通的方法,那就是把该电线导管在电缆导管建立构件,识别成电缆,预留量的处理同上,但是上机时注意为单线,需要自己乘以根数的。 还有问题可以联系我QQ634099478或留言。
2012-06-12 15:35:07
-
用计算设置中的箱预留长度设置功能
2012-06-12 16:04:57
-
鲁凤春的回答很全面 先要将线连接上, 预留长度在工程设置里面有
2012-06-13 12:16:15
-
由于你没有按正确识别顺序操作,先识别管道,再识别配电箱,所以管道与配电箱没有连接上(没有自动生成短立管),所以缺少短立管和配电箱内的预留线。正确方法是先识别配电箱、设备、灯具开关插座,再识别管道,以便配电箱、设备自动生成短立管。 解决办法是:用设备连管的方法,使配电箱与电线管道连接上,生成短立管。
2012-06-12 20:38:54
-
只要操作步骤正确,系统会自动留出来的,再仔细检查一下。
2012-06-12 19:40:39
-
我支持楼上的看法。
2012-06-12 20:59:37
-
刚接触安装,进来多学习学习
2012-06-12 21:02:06
-
进来学习学习
2012-06-12 23:03:40
-
注意要先识别设备灯具开关,再识别管线,才能保证相连,才会计算预留。
2012-06-13 09:16:20
-
配电箱连管、就好。
2012-06-13 09:23:47
-
要都连接号了才可以,你检查一下吧
2012-06-13 10:04:54
-
需熟悉规范,按规范要求
2012-06-13 10:12:44
-
灯具开关处预留导线长度已经包含在灯具开关的定额里
2012-06-13 10:55:25
-
用三维查看一下是否连接上
2012-06-13 11:06:30
-
先要设置好,再进行识别,就会有预留量了
2012-06-13 14:43:40
-
同意4楼说法
2012-06-13 15:33:01
-
在CAD草图中,配管是和设备直接连接的,在识别完配管长度及设备后,进行汇总查看工程量,发现导线就是配管的长度*根数,没有预留量?我现在想要设置导线的预留量,该怎么操作? 答:软件在计算设置中没有导线与电机设备连接的预留计算规则,建议自己手算统计一下。
2012-06-13 15:35:16
-
在识别识别时,把标高和尺寸都定义好就行了
2012-06-13 16:22:47
-
查看工程量的时候要把水平面和立面的都选上
2012-06-13 16:40:07
-
楼主你可以先识别配电箱、设备、灯具开关插座,再识别管道,以便配电箱、设备自动生成短立管。
2012-06-12 21:47:37
-
要先识别设备和配电箱后再识别管线即可。
2012-06-13 00:18:43
-
应该是管与箱没有连上,执行一下“配电箱连管”操作就可以了,当然还是要检查一下计算设置是否有误。
2012-06-12 22:13:06
-
灯具、开关处是没有预留的
2012-06-12 22:34:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看