非本人 2012-06-13 08:52:55 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3828查看 3回答
剪力墙顶板和底部加强筋
剪力墙水平和垂直布筋为双层C12@200,顶部和底部全为2C25,软件中其它钢筋中有一个水平加强筋,输入后发现它不扣除应该扣除的4根C12钢筋,手动改动后重新计算,那4根C12钢筋又自动加上去了问题补充:请问如何处理这种顶部和底板加筋的剪力墙
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙顶部和底部全为2C25,此筋为压墙筋,在软件中压墙筋栏输入4C25就可以,水平加强筋没有扣除可以在编辑钢筋中扣除后锁定构件,计算汇总就不会变化了。
2012-06-13 09:01:03
-
可以在属性中打开其它属性,在压墙筋中输入。
2012-06-13 08:58:24
-
剪力墙水平和垂直布筋为双层C12@200,顶部和底部全为2C25,软件中其它钢筋中有一个水平加强筋,输入后发现它不扣除应该扣除的4根C12钢筋,手动改动后重新计算,那4根C12钢筋又自动加上去了,手动改动后需要锁定构件,再汇总计算就可以了。
2012-06-13 09:01:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看