da****@163.com 2012-06-13 10:22:34 | 广西壮族自治区 其他专业 | 696查看 1回答
新手求问 问个钢筋搭接的问题
按照规定 335的钢筋 C25的混凝土强度 最小搭接长度应该是45D 然后搭接面积大于25小于50 应该乘以1.2的系数 然后三级抗震 应该乘以1.05的系数 那么计算应为: 45d*1.2*1.05=56.7d 为什么软件里面算是49d 是我算错了么? 求解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平法中是这样说的:HRB335的普通钢筋C25砼,三级抗震,d>25,搭接长度是1.4*39d=54.6d;d<=25,搭接长度是1.4*35d=49d
2012-06-13 14:33:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看