ch****@foxmail.com 2012-06-13 14:53:23 | 河南省 安装 | 1193查看 5回答
电缆v v22- 3*50 + 1*35 套定额是应有些什么子目
电缆v v22- 3*50 + 1*35 套定额是应该套什么子目。没做过安装 。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用河南08安装定额2-727子目,注意补充主材。电缆头按个计算,干包电缆头套用2-735。由于铜芯电缆头,定额*1.2系数。
2012-06-14 09:58:57
-
按单根的最大直径套用铜芯电缆子目 并套用电缆头制作 看看电缆章节的说明
2012-06-13 14:56:28
-
看是穿钢管还是桥架敷设套50平方以内的电缆定额,材料价走造价信息或市场价
2012-06-13 15:46:50
-
电缆v v22- 3*50 + 1*35 套定额是应该套什么子目。没做过安装 。 答:执行120mm2以下的铜芯电缆定额子目。
2012-06-13 18:02:28
-
铠装电缆套项与普通电缆一样
2012-06-13 22:54:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看