• 剪力墙结构中的KL问题

    在钢筋抽样中,一直被剪力墙结构中KL的问题困扰,希望资深人士给予帮助解决,谢谢! 有如下问题: 1、KL在绘制时的起点和终点问题,到底该以哪种方式绘制为规范? A:左右两边第一个暗柱外边到外边 B:左右两边第一个暗柱中点到中点 C:左右两边剪力墙的轴点 2、剪力墙结构中的KL,是不是不会象纯框架结构中的KL一样KL与KL之间是连通布置,自 成框架?(此问题与上面第一个问题关联) 3、实际施工操作中,剪力墙结构中KL左右两端的锚固是以剪力墙为支座直锚入剪力墙,还 是以暗柱为支座弯锚入暗柱(暗柱够长也直锚吗)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁画到与剪力墙交点为准,没有剪力墙单独暗柱画到暗柱中心,框架了是同名称梁连通布置。 实际施工操作中,剪力墙结构中KL左右两端的锚固是以剪力墙为支座直锚入剪力墙为准,暗柱得到直锚长以暗柱为支座

    2012-06-14 09:51:02 

  • 1、KL在绘制时从起点处与剪力墙的交点到终点处与剪力墙的交点。 2、KL应该是贯通的。

    2012-06-14 09:43:10 