cherry 2012-06-14 12:24:38 | 广东省 其他专业 | 967查看 3回答
剪力墙拉筋问题
请问剪力墙暗柱旁边的拉筋是怎样处理的,不用隔一布一吗?如图问题补充:但是拉筋一般是隔一排或者是两排布置一根的,那靠近暗柱位置是怎样布置的?如图所示布三列吗?根据03规范没有暗柱的布双列。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这个是约束边缘构件沿墙肢的长度Lc中非阴影区的拉筋信息,这块的拉筋其实是和约束边缘构件即暗柱的箍筋的型号是一样的。一般此处的非阴影区域中的纵筋是剪力墙的纵筋,拉筋就是暗柱的箍筋,我处理这块的时候是将此部分非阴影区域也定义为暗柱,然后将剪力墙的纵筋单独标注出来,这样计算的此处的拉筋就是正确的。
2012-06-14 17:41:21
-
剪力墙暗柱旁边的拉筋是按照图纸间距输入。
2012-06-14 12:30:52
-
如果能够同监理、设计方沟通一下,建议你将每一竖向的拉结筋安放在同一直线范围内,避免砼工施工混凝土时出现振捣棒卡棒现象。特别是剪力墙的厚度比较小的时候,特别容易出现,那样混凝土工在振捣时就不会将振捣棒插入过深,就会出现漏振、振捣不到位或者蜂窝、孔洞现象。
2012-06-15 08:18:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看