yi****@sina.com 2012-06-15 09:17:09 | 浙江省 安装 | 1812查看 1回答
普通薄钢板风管
请教下,送风管-200*100用清单计价应该套哪个 定额,其中 风管材质:普通薄钢板 截面形状:矩形 风管壁厚H(mm):0.5 接口形式:法兰连接(咬口) 保温厚度δ(mm):25 管道规格:200*100。 可以套圆形风管定额吗?如果可以 应该套哪个子目。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请教下,送风管-200*100用清单计价应该套哪个 定额,其中 风管材质:普通薄钢板 截面形状:矩形 风管壁厚H(mm):0.5 接口形式:法兰连接(咬口) 保温厚度δ(mm):25 管道规格:200*100。 可以套圆形风管定额吗?如果可以 应该套哪个子目。 答:看你提供的条件,你应该套全统安装工程预算定额第九册《通风空调工程》定额子目9-5 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长 800mm以下。很显然,你的风管是矩形风管,套圆形风管不适合。
2012-06-15 11:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看