悠悠 2012-06-15 16:16:54 | 江苏省 其他专业 | 2978查看 4回答
暗柱搭接区长度是否包含错开的距离
在剪力墙结构中,边缘构件的纵筋常常要搭接,那么在搭接长度范围箍筋要进行加密构造,问题是箍筋加密长度是否包含错开的0.3LIe的长度,11G101-1中能找到相关的根据吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墙结构中,边缘构件的纵筋常常要搭接,那么在搭接长度范围箍筋要进行加密构造,问题是箍筋加密长度是否包含错开的0.3LIe的长度,11G101-1中能找到相关的根据吗?现在工程一般都采用的焊接搭接,焊接搭接是不需要增加箍筋的。
2012-06-15 16:31:22
-
你好:这是两张11G里的图片,你仔细研究一下吧,只说了是非抗震要求的柱子,抗震要求时也应该是吧。
2012-06-15 16:40:46
-
如图 搭接区域是要全加密的 暗柱的箍筋同柱子的节点 你去找柱子的节点图就清楚了
2012-06-15 16:41:25
-
暗柱搭接首先要错开搭接。 0.3Lle或者≥500
2012-06-16 08:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看