su****@163.com 2012-06-15 19:37:57 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 888查看 4回答
集水坑的地板钢筋X方向不全
集水坑的地板钢筋X方向没有满布, 如下图红色线圈出的位置 想各位大师请教:)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 象这种情况,没有布筋的地方应该有其它构件,而那个构件的钢筋与集水井的钢筋重叠了,所以,集水井这个范围就没了配筋。你查一下,这些位置是不是有基础梁、桩承台等构件。
2012-06-15 20:20:33
-
有两种情况,1你没有定义上钢筋 2这个地方的钢筋和其他构件重叠了
2012-06-15 20:36:03
-
你应该是有基础梁的地方设置了不计算筏板钢筋啊。
2012-06-16 03:00:14
-
本人初学者,学习下!
2012-06-16 08:37:54