親/瀙 2012-06-16 16:17:42 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 5919查看 12回答
图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250;
我想知道未标注的板负筋如何定义,是按“未注明的板面筋均C8@200”来定义吗?板负筋能否当作板面筋?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250;--------------------未标明表示设计未画,按C8@200双向布置;未注明表示设计已画在图中,只是没有注明其配筋,这个钢筋有可能是支座钢筋,也有可能是通长面筋。
2012-06-16 19:53:44
-
负筋不能按照板筋去布置,负筋一般都比受力筋配筋率小啊,通常为A8-250布置
2012-06-16 23:36:05
-
那是2个概念
2012-06-17 01:36:05
-
图纸左下角注:未标明的板底筋均C8@200双向,未注明的板面筋均C8@200,分布钢筋C6@250; 应该是图纸上布置的钢筋,凡是没有标注规格的都安图纸说明来做。你的图纸未注明的板面筋均C8#200,应该是制作出的负筋。
2012-06-17 07:20:20
-
在定义时,自然是按板负筋定义,钢筋型号及间距则按未注明的板面筋均c8-200这个来考虑
2012-06-16 16:30:33
-
是按照负筋c8@200来布置。 面筋大多为双层双向的,如负筋按照面筋布置是不计算其分布筋的,丢量了
2012-06-16 16:32:10
-
负筋不能等同与面筋!
2012-06-16 16:34:30
-
板的负筋和面筋是不一样的,面筋是板面积范围布置的,板负筋是沿梁或墙范围布置。
2012-06-16 17:01:24
-
未注明的板负筋在板的负筋的界面定义,钢筋信息你可以看结构设计说明上会不会有同样的说明,没有的话最好问问设计,这样比较保险。
2012-06-16 18:11:24
-
你得把图纸看全,一般结构设计总说明里面会有规定。如果确实没有可以取板筋信息为负筋信息。
2012-06-16 16:38:18
-
负筋和面筋的用处和受力不同
2012-06-16 20:25:22
-
不能按面筋设置,专门有板负筋
2012-06-16 17:31:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看